高壓真空接觸器在運行中可能出現的故障包括通電后無法合閘、無法完全合閘并發出電磁聲、合閘后鐵芯出現過大噪聲或振動等。這些故障可能由線圈供電線斷路、觸頭超程設置過大、鐵芯極面污垢或銹蝕等原因引起。解決方法包括檢查并調整相關部件、清潔或除銹鐵芯極面、更換損壞的線圈等。