北京華毅澳峰自動化設備有限公司2025-08-14
"氣體流量計的直管段要求因類型而異,通常上游需更長:
- 渦輪/渦街流量計:上游10-**(管徑),下游5D;
- 電磁流量計:上游5-10D,下游3-5D;
- 超聲波流量計:上游15-30D,下游5D(若有雙聲道可放寬)。
直管段重要性在于:氣體流經閥門、彎頭后會產生渦流、流速不均等紊亂流態。充足直管段能讓流體流態恢復穩定,使流量計傳感器獲取均勻流速信號,避免測量偏差(可能超±3%)。若直管段不足,流場畸變會導致傳感器誤判,長期還可能因非對稱沖刷加劇部件磨損,縮短設備壽命。"
本回答由 北京華毅澳峰自動化設備有限公司 提供
其余 2 條回答
"華毅澳峰指出,氣體流量計對直管段有明確要求,一般上游需10 - 30倍管徑、下游需5 - 10倍管徑,具體依流量計類型和管道情況而定。比如渦街流量計,若上游有彎頭、閥門等,流場會紊亂,產生渦流和速度分布畸變,影響測量精度。 直管段重要在于它能穩定氣流,使流體呈充分發展狀態,流速分布均勻對稱,保證流量計測量的流速真實反映管道內平均流速。華毅澳峰的流量計在設計和選型時,會綜合考慮直管段因素,為用戶提供專業指導,確保安裝后測量精細可靠,減少因流場問題導致的誤差。"
"華毅澳峰指出,氣體流量計的直管段要求因類型而異。一般而言,渦輪流量計上游需10 - 20倍管徑長度,下游需3 - 10倍;渦街流量計上游10 - 40倍,下游5倍;超聲波流量計上游10 - 50倍,下游5倍。 直管段要求重要,是因為流體流經管件、閥門等部件后,流場會紊亂,產生漩渦、流速不均等現象。充足的直管段能給予流體“緩沖距離”,使其恢復穩定層流或紊流狀態,讓流量計捕捉到均勻一致的流速信號,進而保障測量精度。若直管段不足,測量誤差會增大,影響生產運營的準確性和可靠性。"
北京華毅澳峰自動化設備有限公司
聯系人: 樊女士
手 機: 4000298758
網 址: http://www.huayiaofeng.com