上海大載機電有限公司2025-04-15
電子膨脹閥常見的故障及解決方法如下:
閥門堵塞:故障原因可能是制冷劑中的雜質、水分等堵塞了閥門通道。表現為系統(tǒng)制冷量下降,蒸發(fā)器壓力降低,吸氣溫度升高。解決方法是定期更換干燥過濾器,以去除制冷劑中的水分和雜質。如果堵塞嚴重,需要對電子膨脹閥進行拆卸清洗,必要時更換閥芯或整個閥門。
線圈故障:線圈可能因過熱、短路、斷路等原因損壞。當線圈出現故障時,電子膨脹閥無法正常接收控制信號,導致閥門無法動作或動作異常。此時需要使用萬用表測量線圈電阻,若電阻值異常,應更換線圈。在更換線圈時,要注意選擇與原型號匹配的產品,并確保安裝牢固,連接線路正確。
閥針卡滯:閥針卡滯可能是由于閥體內部有雜質、潤滑不良或閥針變形等原因引起。閥針卡滯會導致閥門開度無法準確調節(jié),影響系統(tǒng)的制冷效果。解決方法是先嘗試對閥門進行清洗和潤滑,使用**的清潔劑和潤滑劑對閥體內部進行處理。如果卡滯問題仍然存在,可能需要拆卸閥門,檢查閥針是否變形,如有變形則需要更換閥針。
控制器故障:電子膨脹閥的控制器出現故障時,會導致閥門的控制不準確或無法控制??赡艿脑虬刂破鲀炔侩娐饭收?、程序錯誤等。解決方法是檢查控制器的電源供應是否正常,連接線路是否松動。如果電源和線路正常,可以嘗試對控制器進行復位或重新編程。若問題依舊無法解決,需要更換控制器或聯系廠家進行維修。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131