緯能特變電力設備(徐州)有限公司2025-04-05
看一下接線的總的線路圖,需要電流互感器共3組,6根線,電壓線要3根,零線1根就可以了。
把三個互感器穿到三根火線ABC相上,注意這里方向要順著電流來的方向,對應的互感器從P1到P2穿過去。
本回答由 緯能特變電力設備(徐州)有限公司 提供
其余 2 條回答
S1和S2是接互感器的信號線的,要用1.5mm的多芯的銅線才行,把3個互感器的s1和s2端子引出來,現在接電壓線,分別從ABCN相電源上并聯四根電壓取樣的線,也是要用1.5毫米的多芯銅線才行。